99超碰久久久久精品无码欧洲,医院玩弄人妻1~12章,av动态图,午夜伦4480YY私人影院

恒諾20年專注定制實驗室超純水設備,工業純水設備、電子級超純水設備、實驗室超純水機、實驗室污水處理設備為一體的生產銷售廠家

熱線電話:
18223021508

為什么反滲透系統高壓泵啟動后精密過濾器壓力為零

發布日期:2022/1/29 9:25:47 瀏覽量:3057次

為什么反滲透系統高壓泵啟動后精密過濾器壓力為零?

前反滲透系統的應用非常廣泛,可是系統問題也是五花八門。恒諾公司從事水處理事業近二十年時間,水處理技術經驗也是從零開始,通過長期的經驗積累及刻苦鉆研,對水處理技術系統問題有深入的認識及了解,從以下幾方面分析反滲透系統高壓泵啟動后精密過濾器壓力為零:

一,高壓泵的配置與系統是否匹配

怎么判斷高壓泵與系統是否匹配:

高壓泵選型流量參數需滿足純水流量及濃水流量兩者之和的總量要求,最好適當大于純水流量與濃水流量的總和,超出百分之十至百分之二十較為合理,避免高壓泵使用一兩年后性能下降引起供水量不足。

高壓泵選型揚程參數需滿足反滲透膜正常運行的揚程壓力要求,例如超低壓膜需保證運行時濃水壓力不小于1.0MPa,高壓膜需保證運行時濃水壓力不小于1.5MPa

如果高壓泵配置不合理,會導致啟泵后精密過濾器壓力迅速下降(通常是高壓泵流量配置太大)

二,精密過濾器選型是否合理

精密過濾器如果配得太小,因過水量不足,只要高壓泵啟動,也會導致精密過濾器壓力迅速下降或降至零。

三,原水泵的配置與系統是否匹配

原水泵的配置也是至關重要的,與高壓泵一樣,流量及揚程設計非常關鍵。

流量需滿足高壓泵額定流量要求,揚程的選擇需考慮砂濾、碳濾、軟化、濾芯的阻力引起的壓力損失,建議揚程壓力損失考慮10米至15米。

 

本文由恒諾小編整理發布,感謝大家的關注,如有意見或建議歡迎留言咨詢。

 

 

 

 

 

以上內容由恒諾小編整理發布

重慶恒諾水處理設備有限公司一站式環保超純水設備提供商,從事:重慶超純水設備、重慶工業純水設備重慶實驗室超純水機定制、研發、生產。

推薦關鍵詞:超純水設備工業純水設備實驗室超純水機

歡迎四川、貴州、重慶、云南等地的朋友咨詢洽談純水設備、超純水設備與機器。

相關產品

恒諾水處理設備公司專營:重慶實驗室超純水機重慶工業純水設備重慶實驗室超純水設備定制生產、電子級超純水設備耗材及配件批發、安裝、設計、維修等業務,產品質量保證,價格優惠!您有需求請馬上撥打電話:023-6583-3753  1822-3021-508

版權所有©  重慶恒諾水處理設備有限公司 2020-2030  渝ICP備2022006368號-1

  • 微信二維碼

    官方二維碼

    QQ二維碼

    QQ 咨詢
  • 超純水機器設備-服務熱線

    023-65833753
  • 在線咨詢
    咨詢熱線

    掃一掃 加QQ

    QQ號:
    815015853

    關注微信

    掃一掃

    全國免費咨詢熱線
    18223021508

    返回頂部
    主站蜘蛛池模板: 长子县| 林州市| 西安市| 香港 | 保康县| 富锦市| 阿克苏市| 西充县| 浦北县| 湾仔区| 马龙县| 年辖:市辖区| 固安县| 嘉鱼县| 昂仁县| 长汀县| 毕节市| 青川县| 象山县| 广安市| 浦城县| 东阿县| 乐业县| 皮山县| 交口县| 瑞丽市| 澜沧| 顺平县| 迁安市| 纳雍县| 德保县| 江城| 攀枝花市| 乐至县| 天峨县| 宁化县| 繁峙县| 西藏| 平山县| 泽库县| 丰城市|