產品名稱:電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 碳素鋼管道安裝
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 碳素鋼管道安裝 ,供大家參考。
Ⅱ一般項目
4.3.5 碳素鋼管的連接應符合下列規定:
1 無縫鋼管等非鍍鋅類碳素鋼管應采用焊接;
2鍍鋅鋼管公稱直徑不大于100mm時,采用絲扣連接;公稱直徑大于100mm 時,采用法蘭或溝槽連接。
檢查數量:按系統抽查,每個系統抽查20%檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.6 管道或管件、閥門組對時,應同心,對口錯邊量不得超過管道壁厚的10%。且不大于2mm
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.7 管道安裝的允許偏差應符合表4.3.7的規定。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。
檢查方法:應符合表4.3.7的規定
序號 |
項 目 |
允許偏差 |
檢查方法 |
1 |
坐標位置 |
≤±15mm |
經緯儀或拉線、圈尺檢查 |
2 |
標高位置 |
<±15mm |
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查 |
3 |
管道平直度 |
士20mm |
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查 |
4 |
管道平直度(公稱直徑<100mm) |
小于有效管長的2L/1000 最大不超過50mm |
水平尺、拉線、卷尺檢查 |
5 |
垂直度(公稱直徑>100mm) |
小于有效管長的5L/1000, 最大不超過30mm |
掛線、卷尺檢查 |
6 |
共架敷設管道間距 |
<15mm |
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
7 |
交叉管道的外壁或保溫管間距 |
<20mm |
水平尺、拉線、卷尺檢查 |
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討