重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范 其他設備安裝 ,供大家參考。
3.7 其他設備安裝
3.7.1本節適用于單組件式紫外線殺菌裝置、單組件式紫外線除 TOC 裝置、攪拌裝置及熱交換器等設備的安裝及質量驗收。
I主控項目
3.7.2單組件式紫外線殺菌裝置及紫外線除 TOC裝置的規格型號、技術參數等應符合設計文件要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,檢查性能檢測報告等隨機文件。
3.7.3 攪拌裝置安裝的主控項目允許偏差應符合表 3.7.3的規定。
檢查數量:全數檢查,每組檢查不少于8個點。檢查方法:應符合表 3.7.3的規定。
表3.7.3 攪拌裝置安裝主控項目的允許偏差及檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
攪拌機臺座水平度
|
≤5/1000
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
2
|
攪拌軸垂直度
|
≤1/500
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3.74設備求;管路進行焊接作業時,焊接地線應搭接在焊接管路上。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
Ⅱ一般項目
3.7.5線紫線除OC裝置冷熱交換器安裝的允許偏差應符合表3.68的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合本規范表368的規定。
3.7.6攪拌裝置安裝的一般項目允許偏差應符合表3.7.6的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合表376的規定。
表3.7.6攪拌裝置安裝的一般項目允許偏差及檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
中心線位置
|
士20mm
|
經緯儀或拉線、卷尺檢查
|
2
|
標高
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3.7.7 攪拌裝置的平臺、走道、攪拌機臺座安裝應牢固。
檢查數量:按數量抽查20%,不得少于1組。檢查方法:觀察檢查。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討。